一、功能介紹
1、PWR / O.H
PWR:綠色指示燈,驅動器通電之后,閃爍代表驅動器待機狀態,等待脈沖信號;常亮代表驅動器運行裝填,已接收到脈沖信號。
O.H:紅色指示燈,驅動器通電之后,如果驅動器有故障紅色指示燈會閃爍。
2、PU+、PU- / DR+、DR- / MF+、MF- / ALM+、ALM-
PU+:脈沖信號輸入正極,接入+5V~+28V電源
PU-:脈沖信號輸入負極,接入脈沖信號(脈沖下降沿有效)
DR+:方向信號輸入正極,接入+5V~+28V電源
DR-:方向信號輸入負極,接入方向信號(為了保證步進電機可靠換向,方向信號應先于脈沖信號至少 5μs 建立)
MF+:釋放 / 脫機信號輸入正極,接入+5V~+28V電源
MF-:釋放信號輸入負極,接入脈沖信號(釋放信號接通時,驅動器將切斷步進電機各相的電流,使步進電機處于自由狀態,此時驅動器不響應脈沖,如果不需用此功能時,釋放信號端懸空即可)
ALM+、ALM-:報警信號輸出,接線請查閱下圖(此信號為光電隔離 OC 輸出,電壓范圍DC+5V~28V,最大飽和電流 100mA)
3、撥碼開關
D1~D4:脈沖數設置(一圈所需脈沖數),根據用戶需求進行設置,設置范圍為200~51200。
D5:閉環步進電機運動方向設置,D5=OFF,為正轉;D5=ON,為反轉。
D6:使能方式設置,D6=OFF,內部使能(驅動器通電后,自動鎖住閉環步進電機軸);D6=ON,外部使能(驅動器通電后,需要外部接入+5V~+28V電源,才能鎖住閉環步進電機軸)。
D7:故障輸出方式設置,D7=OFF,有故障輸出(當驅動器有故障時,ALM信號內部光耦會導通,并且輸出故障信號);D7=ON,有故障斷開輸出(驅動器通電后若無故障ALM信號內部光耦會導通;有故障ALM信號內部光耦斷開輸出)。
D8:空。
D9:脈沖模式設置,D9=OFF,為單脈沖模式(單脈沖就是脈沖輸入一直有,通過方向輸入的高低電平來控制方向,也稱為脈沖信號+方向信號控制方式);D9=ON,為雙脈沖模式(雙脈沖就是指脈沖輸入和方向輸入兩路都是脈沖輸入,只是一路是正向脈沖,一路是反向脈沖,也稱為正向脈沖+反向脈沖控制方式)。
D10:自檢測設置,D10=OFF,關閉自檢測(出廠默認);D10=ON,步進電機以固定速度連續運行(速度由D1~D4控制)。
4、+5V、GND、A-、A+、B-、B+
+5V、GND:編碼器供電電源。(紅色+5V、紅白GND)
A-、A+、B-、B+:編碼器A、B接線。(藍色A+、藍黑A-、黑色B+、黑白B-)
5、V-、V+ / A-、A+、B-、B+
V-、V+:供電電源,根據不同規格型號驅動器供電電源進行供電。(驅動器最好采用非穩壓型直流電源供電,也可以采用環形變壓器+整流橋整流+電容濾波;采用非穩壓電源時,電源電流輸出能力應大于驅動器設定電流的 60%即可,采用穩壓開關電源時,電源的輸出電流應大于或等于驅動器的工作電流。)
A-、A+、B-、B+:步進電機接線,根據不同規格型號步進電機接線。(紅色A+、藍色A-、綠色B+、黑色B-)
二、故障解決方法
當 1 綠 1 紅 交替閃爍時,表示驅動器供電電壓低;解決方法:檢查驅動器供電電壓是否過低;
當 1 綠 2 紅 交替閃爍時,表示驅動器供電電壓高;解決方法:檢查驅動器供電電壓是否過高;
當 1 綠 3 紅 交替閃爍時,表示步進電機相位開路;解決方法:檢查步進電機接線是否錯誤、線纜是否有斷裂;
當 1 綠 4 紅 交替閃爍時,表示步進電機相位過流;解決方法:檢查驅動器MOS管是否損壞或步進電機是否損壞;
當 1 綠 5 紅 交替閃爍時,表示編碼器故障;解決方法:檢查編碼器接線是否正確;
當 1 綠 6 紅 交替閃爍時,表示位置超差和其他故障;解決方法:步進電機速度降低,如果沒有解決寄回廠家檢測;
以上報警功能啟動時,步進電機失去自鎖能力,若要回復正常工作,需要確認以上故障消除,然后重新上電,綠色電源指示燈常亮,驅動器回復正常;